土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 空心板封头施工中注意的几个问题(急救)

空心板封头施工中注意的几个问题(急救)

发布于:2007-07-31 22:19:31 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
空心板封头中要注意的几个问题向大家请教:
1、预应力张拉完成后,钢绞线切割应留多少?
2、钢绞线切割好后,封头砼是否将整个结构面都封起来(常规)?
3、一期砼施工过程中为方便施工没有将预埋钢筋头伸到模板外面,现浇注二期的时候是否将其凿出后再焊接,进行砼的施工?
由于以前没有搞过类似预应力空心板的结构,对这方面欠缺很多,希望有经验的大家指点指点!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • w118020943
    w118020943 沙发
    xiexie
    2008-05-15 11:30:15

    回复 举报
    赞同0
  • wl1978
    wl1978 板凳
    1、预应力张拉完成后,钢绞线切割应留5~8cm(超出锚垫板);
    2、钢绞线切割好后,封头砼一定要将整个结构面都封起来;
    3、一期砼施工过程中为方便施工没有将预埋钢筋头伸到模板外面,现浇注二期的时候一定要将其凿出后再焊接(尽量符合施工规范要求),再进行二期砼的施工。
    2007-09-06 15:53:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.27 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

预应力张拉中遇到的有关问题(急救)

预应力张拉双控指标为伸长量和控制张拉应力,但这两个指标都达到设计指标,但最后张拉完后钢绞线发生徐变后预拱度不是很明显,虽然预拱度不作为控制指标其一,这样的话它对以后的吊装是否有影响?对以后空心板的使用是否有影响?有影响该如何处理? 急请各位高手请教,为感!

回帖成功

经验值 +10