本人设计了好几个住宅的工程,审图的意见提到了不封闭阳台设置洗衣机的话,排水不能跟阳台地漏连接在同一根立管上,难道洗衣机用一个立管,地漏用一个立管?是不是雨水地漏不能跟洗衣机排水接入废水立管?请教各位同行是怎么设计不封闭阳台放洗衣机的。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dahuang
    dahuang 沙发
    用专用地漏就可以啦,那种中间有个洞,用来放洗衣机排水管的,周围有栅格用来排水的
    2007-08-16 11:55:16

    回复 举报
    赞同0
  • gaoli
    gaoli 板凳
    可以设置,我所负责的二个工地里,阳台内的洗衣机和地漏就一个,立管为75,地漏做存水弯就可以了。
    2007-07-31 21:55:31