申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 804 人订阅
阅读下一篇
请教真正的高手,设计水泵流量与实际测量的偏差?一栋五层厂房中央空调,选用约克离心冰水主机三台650RT,蒸发器流量为每台392立/小时.现依据川源水泵的特性曲线选择了一次泵400立,扬程20米.二次水泵400立,扬程32米.特别说明一下,二次水泵出口到一次水泵入口最不利段的沿程阻力及局部阻力我已精确计算,确定为25米,含末端设备的压降.现选择32米已偏大,但考虑到二次水泵是并联运行,可利用扬程来补足流量损失.此水泵的最高特性点为480立,28.5米扬程,完全可以满足并联运行时392立的需求,并还有余量.但现在用仪器实际测量下来,两台主机运行,两台一次泵的流量都大约在320立左右,一次泵的扬程应在16米就足够,我选用的20米应已偏大,不可能是扬程不够而靠流量来补啊.所有的过滤器及阀门都已检查过,且末端的回水可全程流回,说明一下,水泵到主机到分水器之间的连接管为DN250的.望各位高手给小弟指一条明路,我窝屈得要命,简直被折磨透了.我上传了扬程的计算表,请各位大大看一下,不对的还请指教,有两页,第二页才是
回帖成功
经验值 +10
全部回复(94 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报