土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 首层单排问题和屋顶消防水箱问题

首层单排问题和屋顶消防水箱问题

发布于:2007-07-31 15:51:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问:8层的住宅,单排吗?在立管后面3m接入排水横干管是不是也可以啊 ?
屋顶消防水箱必须高于消防最不利消火栓对吧?在小于24m的多层建筑中,是不是只要高于最不利消火栓就可以不做增压稳压装置?如果不做增压稳压装置,是不是就必须把水箱底标高提高那?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zlf1370
    zlf1370 沙发
    没有必要非得进行单排,我们的设备层只有2米,设计就坚持不单排
    2007-08-18 19:50:18

    回复 举报
    赞同0
  • liuxangyang
    liuxangyang 板凳
    不一定非要首层单排,首层支管接入排水主管的位置距立管底部大于3米也行。如果首层所有的排水管均单独排出的话则接入室外检查井的管太多,不太好。
    2007-08-18 16:50:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请求版主帮忙!!!

版主,我相信你一定很有势力的!因为你的回复总是很切题!我现在遇到困难了,我在做一个喷泉,但规范对此的指导很少.我很需要一些喷头,喷泉泵的资料!能给我介绍一些厂家吗?还有那种仅仅是浮雕吐水的水景(即将水提升到一定高度后,水由浮雕中的孔口吐出),他们的孔口是在出水管上开个洞,还是有专门的孔口设备呀!万分感谢!

回帖成功

经验值 +10