    已经下载,谢谢!!!总体上不错,技术,文字都挺好.但有的问题讲的有出入,比如:

    28.当系统要求打多口井时,井间距要保证多少米?
    答:大系统一般情况下井间距(出回水井)要保证在20米以上,最低不要低于18米。别墅型小系统井间距(出回水井)要保证在3米以上。

    看看北京市水务局<<关于加强我市水源热泵管理工作的通知>>,<<地源热泵>>杂志相关文章就清楚了.还有些问题不大, 不说了.