正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(17 )
主题
回复
粉丝
制冷技术
14.63 万条内容 · 840 人订阅
阅读下一篇
不知道这个美国泰康这个型号的有没有替代产品AN5590H ANIIIWT-031-A4单机头5.6KW 谢谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句在这里问一个操作上的问题:这两台设备是并联运行,在开一台制机时另一台制机的冷冻水阀有无关闭?
如果1、开一台制冷机时,另一台冷冻水阀门开启这样对冷冻水温有影响(有一部份冷冻水走了另一台制机在断路循环,一台在制冷。这样所配冷冻水泵对冷冻水系统不会有大影响。2、开一台制冷机时,另一台制冷机的冷冻水管的阀门关闭,这样对运行的制冷系统的蒸发器的使用年限有影响。
以上问题在设计上是不可能这样考虑的呀,是不是你给同行们开了个玩笑呀,说实话:这样配不管从那方面说都是不经济的呀
回复 举报
讨论应围绕楼主话题的范围来进行,外延太多容易宣宾夺主。
对于此问题,首先应该明确一个讨论的基础(哪些是可变量,哪些是不变量):
对于本例中的给定系统,默认前提不是你所说的“供回水温度一定的设备”(本帖中供回水温度怎么可能一定?),而是盘管“面积与风量一定的设备”,你的前提有误,结论自然偏颇。
(至于"供回水温度一定"的情况不在本帖讨论范围之内,试想,一大堆条件都是变化的,该如何着手进行分析?)
主机冷量的提升,必然要通过末端消耗掉,
而末端盘管放冷量通过什么方式增大?
1、在水量不变情况下,增大供回水温差;
2、在进水温度不变的情况下,增大进水量。
无论通过上述什么方式将冷量增大,依然是15楼的结论。
回复 举报