土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于浪涌保护器的电压问题

关于浪涌保护器的电压问题

发布于:2007-07-31 11:42:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我们最近遇到个问题,我们两级浪涌,接火线和零线,我们购买时候选择最大持续工作电压Uc=275V,可厂家发给我们的最大持续工作电压Uc=420V,我们要求调换,可他们说这个电压值越大越好,请问下各位高手,这个解释对吗??这个电压值到底该怎么选择?是什么意思?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cuiwei520
    cuiwei520 沙发
    那如果装在L和PE线之间呢,是否可以选择420V?
    2007-07-31 13:43:31

    回复 举报
    赞同0
  • alft118
    alft118 板凳



    厂家在欺骗您,要知道,420安装在L-N之间,基本等于----危险!
    2007-07-31 13:05:31

    回复 举报
    赞同0