混规8.2.1条文说明2指出: 从混凝土碳化、脱钝和钢筋锈蚀的耐久性角度考虑,不再以纵向受力钢筋的外缘,而以最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋等)的外缘计算混凝土保护层厚度。
那么,拉筋是否属于“最外层钢筋”?若是,按照《抗规》6.3.9-2说明宜选用拉筋紧靠纵筋钩住箍筋(在条文说明中说明了,拉筋钩住箍筋与纵筋约束最好)。
现假设有一柱,则纵筋至外皮的厚度为20+10+10=40(假设一类环境箍筋直径10)?感觉很大,是否正确请大家讨论下!

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • asdf土木
    asdf土木 沙发
    保护层保护的是一个面 不是一个点,保护层是从箍筋外缘算的,一类环境梁柱查规范得保护层20,箍筋直径10,那么纵筋外缘到外皮的距离20+10=30,这个问题你可以参考陈达飞先生的书籍平法识图,上面有明确的说明,并且他曾经问过陈青来 和有关编辑规范的专家 ,答案是一致的,保护的是面不是一个点-
    2012-11-29 10:22:29

    回复 举报
    赞同0
  • 天柱
    天柱 板凳
    还有一条要求钢筋的保护层厚度不应小于钢筋直径,就是指的纵筋。
    2012-11-29 07:30:29

    回复 举报
    赞同0