是否需要降压?

发布于:2004-10-20 14:34:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
已知:某排捞泵站工程,规划阶段,装机4×425KW,电压10KV,功率因数

0.63,转速295 r/min。

设计:采用1回专用线路10kv进线,10KV主结线采用单母线,无功补偿采用

每台就地补偿,补偿容量为4×400kavr,经计算补偿后可使功率因数达到

0.9。

问题:1.高压电机启动是否需要降压启动?能否说明原因!
2.如需要降压启动,目前有什么比较好的降压设备可选择?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • ljm3456
    ljm3456 沙发
    采用软启动
    2004-12-09 14:00:09

    回复 举报
    赞同0
  • fire
    fire 板凳
    1、既然就地补偿,直接起动没有问题,因为起动时80%为无功电流;
    2、补偿容量太大了,远超过安全限值;
    2004-12-06 08:34:06