只看楼主 我来说两句应用于有防火要求的通风空调系统的穿墙管道上,防止火势沿风管蔓延,平时常开
当周围的温度上升到熔断器的熔点温度后,在拉簧的拉力作用下使阀门关闭。
防火调节阀:
应用于有防火要求的通风、空调系统的管道上,防止火势沿风管蔓延,平时常开,兼有风量调节功能。
这种防火阀带执行器,可以用手动进行开关,也可以选是否带信号反馈功能。当周围温度上升到熔断器的熔点温度,执行器自带的扭簧扭力作用下将阀门关闭。
最常用的具备如下功能:
(1) 气流温度达到70°C/280°C时,温感器动作,阀门弹力作用下关闭;
(2) 手动开启或复位;
(3) 0~90°C范围内手动调节叶片开启度;
(4) 输出阀门关闭信号。
防烟防火调节阀:
应用于有防烟防火要求的通风、空调系统的管道上,发生火灾时,执行器在感瘟器动作、控制中心输出24V电源或手动将阀门关闭,防止火势沿风管蔓延,平时常开,兼有风量调节功能。
这种防火阀所配的执行器既带熔断器也带电磁铁。电磁铁是可以让控制中心输送电信号让防火阀实施关闭。如果说熔断器熔断属于被动关闭的话,那么电磁铁动作关闭是主动关闭。也就是说具有双保险的功能。同时一般也有手动调节和电信号反馈的功能。
全自动防烟防火调节阀:
应用于有防火要求的通风、空调系统的管道上,特别适用于气体自动灭火装置的重要建筑物,因灭火释放释放气体前要求关闭所有阀门、灭火完毕后,又应打开阀门进行排烟,适用于通风空调管道上无法用人工手动复位的场所。
相比上一种,全自动防火阀配用的执行器多了一个微电机,可以实现电动开、电动关、手动开、手动关、熔断关、电磁铁关等等功能。
功能全也就意味着故障点多,所以不是功能越全越好,和电脑一样,够用就好XD