高规8.1.4指出:任一层框架部分的地震剪力,不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框架抗震墙结构分析的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。
那么,采用双向地震作用时,该采用哪个方向的地震剪力来计算框架部分剪力与底部总剪力的比值呢?是否两个方向都要满足高规8.1.4呢?
其次地下室受不受高规8.1.4的制约?
请高人指教。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • datouqing_2007
    我想双向地震这个概念,很多人没搞清楚
    2007-08-25 09:18:25

    回复 举报
    赞同0
  • zhlthyzsy
    zhlthyzsy 板凳
    X方向的按X方向调整,Y方向的按Y方向调整,可查SATWE的计算书,也是这样调整的;另外,SATWE关于“调整值不大于2.0”的规定不知出自何处?调整应从地上一层开始。