暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 401 人订阅
阅读下一篇
图纸!!!!!!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(56 )
只看楼主 我来说两句Y形过滤器要装的啊!
都腐蚀这样了,只有统统换了。
回复 举报
水源热泵机组的冷凝器铜管坏了,请教斑竹高招解决!
主机用的是污水,Y形过滤器被人为的去掉了,已经用了四年,还有一年才过保质期。一台主机有两个压缩机,两个冷凝器和两个蒸发器。现在其中一个冷凝器坏了20根铜管,另一个坏了17根铜管。另外一台主机据工程师(冷凝器厂家)也是快要坏了,我请教各位高手,像这种情况如何处理才能避免较大的损失?
回复 举报