发布于:2007-07-31 08:16:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有一杆上变压器,经常在运行一段时间后会有一相高压保险会断,车间主要以各种电焊机、行车为主,在就是办公用电,我想是否是相间不平衡所致,谐波对此会产生影响吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gdsg
    gdsg 沙发
    具体情况不太清楚,如果同一相是什么原因,不是同一相又是什么原因?
    2007-08-01 10:33:01

    回复 举报
    赞同0
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    “经常在运行一段时间后会有一相高压保险会断”。
    是同一相吗?