土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 关于常压锅炉的给水问题

关于常压锅炉的给水问题

发布于:2007-07-30 23:02:30 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
如果锅炉出水温度为85度,锅炉给水是否需要软化,锅内是否需要加药。请告说多多指教,小弟在此感激各位指教!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • luxiaoming68
    luxiaoming68 沙发
    生活热水是不能软化处理的.因为药剂伤人的肌肤啊!再说60度的水不结垢的!
    2007-08-09 11:22:09

    回复 举报
    赞同0
  • ybhvac
    ybhvac 板凳
    85度的出水需要软化处理。现在有很多生产全自动软水机的设备厂家。60度的洗浴热水,我觉得没必要用软化水。
    2007-07-31 22:04:31

    回复 举报
    赞同0