各位大侠好!我想请问关于污水泵站潜铻泵的几个问题:
1. 18KW的潜铻泵有必要用软启动吗?直接启动和软启动的选择原则是什么?
2. 泵的保护是专门另外设计呢还是厂家的潜铻泵控制箱就带有保护装置?一般设何种保护?只用普通低压断路器保护泵可以吗?
3. 软启动是不是本身带过载和缺相保护功能呢?
希望好心人给予帮助!谢谢了

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fengzhizi200479
    多谢楼上的帮助!
    2007-08-02 13:06:02

    回复 举报
    赞同0
  • sheshi38du
    sheshi38du 板凳
    1. 取决于你泵站的电源变压器容量。
    2. 潜水排污泵配套控制箱内有保护模块,一般为超温、泄露;你只需要为其送电源即可。
    2007-07-31 20:44:31

    回复 举报
    赞同0