土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 人防功能的地下室顶板管道预留口是否可超过150mm
最近人防验收说是有这一条,人防功能的地下室顶板管道预留口不可超过150mm,对吗

全部回答(2 )

  • ren1983714216bing
    人防设计规范
    3.1.6条中规定
    1 与人防地下室无关的管道不宜穿过人防维护结构;上不建筑的生活污水管\雨水管\燃气管道不得进入人防地下室;
    2 穿过的防空地下室顶板\临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大与150mm;
    3 凡进入防空地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应采取防护密闭措施;
    2008-03-18 15:25:18 来自 PC 评论 举报
  • eo_chen
    人防设计规范上面有条文规定的,你去查询一下
    2007-07-31 15:08:31 来自 PC 评论 举报