土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 围绕建筑的水平接地体如果经过地坪更低地下室如果做?

围绕建筑的水平接地体如果经过地坪更低地下室如果做?

发布于:2007-07-30 16:53:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
围绕建筑的水平接地体如果经过地坪更低地下室如果做?

如图所示:
主体建筑附带一地下室车库,地下室车库顶即地面,地下室地坪-3米,
按通用做法,主体四周引下符号为避雷引下线,地下室部分未设。
围绕主体建筑地下1米做水平接地体,当经过地下室部分时如何做,是将图1红色部分降至更低,比如-4米。

或者图2,将红色部分沿主体与地下室之间的墙内暗敷,标高仍为-1米。

这种情况到底应该怎么做呢?
至少感觉水平接地体没必要围绕地下室,

所以想出了图1和图2两种方法。。




1185785598587.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhqmymail
    zhqmymail 沙发
    我倾向于图1的做法。图3就不说了。按照GB50057-94(2000)规范要求,人工接地体距建筑物出入口不应小于3m,所以图2肯定不对。
    在弱弱地问一句:楼主你设计带有这样好的一个以地下室为自然接地体的建筑物,为什么还要设计人工接地装置呢?还担心接地电阻问题么?
    2008-09-24 12:33:24

    回复 举报
    赞同0
  • ljj6364
    ljj6364 板凳
    的确是个很实际的问题
    2008-09-24 09:28:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多