土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 有关地下车库机械排烟的排烟量的疑问

有关地下车库机械排烟的排烟量的疑问

发布于:2012-11-23 10:44:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有一地下车库,面积2200平,2.3米高,一个防火分区,两个防烟分区,防烟分区面积都是1100平,根据防火规范9.4.5规定,负担一个防烟分区的机械排烟量为60*1100=66000m3,但是根据汽车库规范8.2.4规定,换气次数按照10次/h,机械排烟量为1100*2.3*10=25300m3,相差怎么这么大啊,是按照大的选呢还是怎么算的啊?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • leijun19750720
    对于一般汽车出入不频繁的居住小区内自用地下车库,换气次数4次就可以了。技术措施上规定的。4次指的是通风次数,6次是排烟次数。
    2013-01-16 09:27:16

    回复 举报
    赞同0
  • zxhccc
    zxhccc 板凳
    对于一般汽车出入不频繁的居住小区内自用地下车库,换气次数4次就可以了。技术措施上规定的。
    2012-12-12 15:34:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多