土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 有关地下车库机械排烟的排烟量的疑问

有关地下车库机械排烟的排烟量的疑问

发布于:2012-11-23 10:44:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有一地下车库,面积2200平,2.3米高,一个防火分区,两个防烟分区,防烟分区面积都是1100平,根据防火规范9.4.5规定,负担一个防烟分区的机械排烟量为60*1100=66000m3,但是根据汽车库规范8.2.4规定,换气次数按照10次/h,机械排烟量为1100*2.3*10=25300m3,相差怎么这么大啊,是按照大的选呢还是怎么算的啊?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • leijun19750720
    对于一般汽车出入不频繁的居住小区内自用地下车库,换气次数4次就可以了。技术措施上规定的。4次指的是通风次数,6次是排烟次数。
    2013-01-16 09:27:16

    回复 举报
    赞同0
  • zxhccc
    zxhccc 板凳
    对于一般汽车出入不频繁的居住小区内自用地下车库,换气次数4次就可以了。技术措施上规定的。
    2012-12-12 15:34:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

换气扇分哪几种?用途有哪些?

产品用途  换气扇有五种用途:第一,可迅速抽除残留在浴室和厨房里的难闻气味;第二,可抽除污浊闷热的闷气,并从室外换进空气补充,令室内环境保持舒适凉快;第三,可去除墙壁及家具上的尘埃和烟灰;第四,迅速抽除浴室内的湿气,防止建筑物被腐蚀及发霉;第五,可抽除室内的烟雾和尘埃并换进新鲜的空气令室内增加氧气。产品分类  按进排气口可分为:  隔墙型(隔墙孔的两侧都是自由空间,从隔墙的一侧向另一侧换气)、导管排气型(一侧从自由空间进气,而另一侧通过导管排气)、导管进气型(一侧通过导管进气,而另一侧向自由空间排气)、全导管型(换气扇两侧均安置导管,通过导管进气和排气)。

回帖成功

经验值 +10