土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于住宅小区引入管径,有些疑问?

关于住宅小区引入管径,有些疑问?

发布于:2004-10-19 23:08:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
规范上说人口小于3000,且为枝状网的,应按照每做建筑的引入管的设计秒流量作为节点流量。那么环状网呢?

现在有一个住宅小区,有n多的别墅(n>30),还有六栋五层的多层住宅,还有两栋小高层(12层),现在要计算需要从市政管网上引入多大管径的管子,是不是把所有建筑的设计秒流量加起来。每个别墅按0.5L/S计,那么是不是需要把所有的别墅都简单加起来,那么别墅的总流量就是>15L/S,多层按1.2L/S考虑,则总流量为7.2L/S,再加上小高层,那么算出来的总流量将是接近30L/S,那么需要两根DN125的引入管。我这样算对不对呢?

还有个问题,如果把所有别墅的卫生器具给水当量一起考虑,那么总流量会小很多,因为那不是简单的相加了。但是这样算似乎不符合规范3.6.1。但是一个住宅的每一户与室外的一户别墅用水没有什么大的不同吧?既然一栋住宅可以作为一个整体考虑,那么多栋别墅也可以是吧?不知我的想法是否可行?我都糊涂了

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cmercury
    cmercury 沙发
    单体建筑按设计秒流量计算管径。整体就不能简单的相加了。进水总管可敷设成
    复线,小区内的给水管网还是要设计成环状的。
    2004-10-20 13:26:20

    回复 举报
    赞同0
  • chinch
    chinch 板凳
    还有个问题,甲方现在不想从市政管网上接出两根进水管.这样整个小区只有一个进
    水总管,这样,我还有必要把小区内的给水管网设计成环状吗?如果设计成环状,那么
    应该怎么计算呢?
    2004-10-20 11:57:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问谁有350立方的非标化粪池图?

请问谁有350立方的非标化粪池工艺及配筋图,长不超过10米,请传给本人一用,谢谢!邮箱:zhouyan_47@yahoo.com.cn

回帖成功

经验值 +10