土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 感应电很严重,该咋办?求救!!!

感应电很严重,该咋办?求救!!!

发布于:2007-07-30 13:30:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近有个烦恼事,有个工程的线路感应电很严重,用万用表量到160V,有的有190V,柜子上的指示灯都亮了,比正常的略暗些,的接地都接了,还不行,N线接地后稍好一些,但没完全消除,一开机,柜子上红灯绿灯全亮着,急死了!!!救命啊!!!!!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ziliaoshi_1
    ziliaoshi_1 沙发

    接地电阻也要仔细查一下,还要检查一下接地线是不是和接地体可靠连接了.设备(柜子)的非带电金属外壳的接地也查一下,是不是也和接地体可靠连接了.
    2007-08-03 15:35:03

    回复 举报
    赞同0
  • cfboy22
    cfboy22 板凳
    检查一下N线是否接好了,特别是在几个N线的并接点
    2007-08-03 14:22:03

    回复 举报
    赞同0