发布于:2007-07-30 11:38:30
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
举个例子,一个住宅楼6层带一跃层,每梯两户,每户按照单相配电,8KW/户,其中带跃层10KW/户.这样按照三相平衡负荷计算总的计算功率为102KW.这里有个问题想请教大家,因为我和审图的有分歧了关于需要系数.我按照技术措施P247表22.2.8按"单相配电计算时所连接的基本户数"12户取需要系数推荐值0.6来取.但是审图人说这样取是不对的,应该按照单相来取,意思就是说比如说取其中最大相计算的话,那么实际上某一相(单相)是只连接了4户(这里我也发现对于总电能表箱来说按"三相配电计算时所连接的基本户数12户)取需系数应该是0.95.我认为这里我和审图的分歧就在这里,该取0.6呢还是0.95,望各位高人解答一下,不胜感激.
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报