我对PP-R管安装有一点问题是阀门是螺纹连接还是热熔连接啊?如果用热熔连接可能就不好检修了,因为没有可拆的连接件了,在安装立管和三个以上用水器具的管段要有可拆件,这是施工验收规范规定的啊!希望各位高手给我一点帮助!
先谢谢各位!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • cmercury
    cmercury 沙发
    赞同7楼的观点。我这里都是使用这种阀门,更换阀心时也很方便的。
    2005-02-21 17:48:21

    回复 举报
    赞同0
  • 富兰克
    富兰克 板凳
    ppr管有ppr材质的闸阀。阀心还是不锈钢的,阀体是ppr材质,检修更换时,只换阀心。阀体与管道是热熔连接,不考虑阀体拆卸。