土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 160KW引风机 启动方式

160KW引风机 启动方式

发布于:2004-10-19 20:19:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位高人,本单位锅炉房在试炉,现有160kw引风机,自偶减压启动,315kva变压器能否满足要求?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • weilanz
    weilanz 沙发
    你的鼓风机只有55KW,奇怪啊!
    不知道有没有工艺上的联锁啊!
    如果没有,应该与启动顺序无关啊!
    2004-10-25 17:07:25

    回复 举报
    赞同0
  • bcf1974
    bcf1974 板凳
    实际情况:160KW引风有减压启动柜,132KW循环泵有减压启动柜,55KW鼓风,22KW补水,炉排等20KW,现有200KVA临时变台。
    1、先试循环泵是否有问题?
    2、循环泵先起,再起引风和鼓风,可以否?
    多谢各位 !
    2004-10-22 20:13:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压配电室内,直流屏的数量如何确定?

对于直流屏的作用和工作原理我不懂.现有一工程,一路10kV进线.我现在想确定高压配电室的面积.请教:我应该设置几台直流屏?另外,中央信号屏是否一定要设置,它的作用是什么?请指教,谢谢!

回帖成功

经验值 +10