建筑结构
\
PKPM
\
结构为什么不允许混振?
结构为什么不允许混振?
在计算周期比的时候,要求平动周期和扭转周期都大于90%以上,为什么控制这个,混振对结构产生什么破坏?
发布于
2012-11-23 09:24:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
栋此打此
也没听过这个说法。只听过第一扭比第一平不得大于90%,
如果你说的意思是判定第一平和第一扭的话,也不是90%啊,第一个达到90%平动系数的就当是第一平,达到60%以上的扭转系数就可以算第一扭了,当然咯,取最大的。。。
规范也没要求不能平动扭转一起来呀,只要求第一振型必须为平动,这样确定这个比值小于90%就是为了让建筑尽量保持平动而不让它扭转。
希望对你有帮助
2012-11-24 21:58:24
来自 PC
评论
举报
yanwenhai1109
有的呀。。。
2012-11-24 16:17:24
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
钢
结构
安装的
允许
偏差
各层
允许
弯沉值计算
各层允许弯沉值计算很实用的。
电缆长期
允许
载流量
电缆长期允许载流量
某单层钢
结构
安装分项工程有关
允许
偏差检查记录
本资料为某单层钢结构安装分项工程有关允许偏差检查记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
建筑
结构
计算表格-路面基层
允许
弯沉值计算
建筑结构计算表格-适用于全国各大建筑-设计院及房地产开发商一线设计人员。
路面基层
允许
弯沉值计算
路面基层允许弯沉值计算,仅供参考!
风管
允许
漏风量指标
风管单位面积允许漏风量指标,不是很详细,但可以参照一下。
钢板尺寸、外形、重量及
允许
偏差
dd
模板安装
允许
偏差及检查方法
模板安装允许偏差及检查方法
路面基层
允许
弯沉值计算
路面基层允许弯沉值计算
结构
用冷弯空新型钢尺寸、外形、重量及
允许
偏差
钢结构方通,扁通,材料表 GB/T 6728-2002
小型桥梁带吊桥
允许
船只航行
小型桥梁带吊桥允许船只航行:桥梁带吊桥的设计和结构能够满足船只通行的要求,并且船只的尺寸和载重也在桥梁的承载能力范围内,那么小型桥梁带吊桥是可以允许船只航行的。
2地库顶板
允许
荷载布置图.dwg
本资料为地库顶板允许荷载布置图,含详图、平面图、节点图等,欢迎下载!
道桥-路面基层
允许
弯沉值计算
道桥-路面基层允许弯沉值计算
计算圆柱形电容所
允许
的偏差
介绍了电容量偏差计算方法,提高计算精度。
景观面层材料
允许
偏差及检查方法
北京市园林绿化工程施工景观面层材料允许偏差及检查方法,包括混凝土、花岗岩、砖面层、,木铺装面层等
箱型柱尺寸控制
允许
偏差(表格)
一、箱型柱尺寸控制允许偏差(mm) 1、电渣焊夹板的机加工精度 序号项目精度要求备注 1 夹板机加工精度±0.5 由铣边机精度 保证 2 夹板铣平面垂直度0.5mm 3 机加工表面粗糙度12.5
某工程规范
允许
偏差一览表
一、钢筋工程 二、砌体工程 三、模板工程 四、混凝土工程
钢
结构
网架结构安装分项工程检验批有关
允许
偏差检查记录
本资料为钢结构网架结构安装分项工程检验批有关允许偏差检查记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
通用橡套软电缆长期
允许
载流量
通用橡套软电缆长期允许载流量
yanwenhai1109
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
31
粉丝
1
+ 关注
私信
PKPM
返回版块
30.87 万条内容 · 541 人订阅
猜你喜欢
热轧扁钢尺寸、外形、重量及允许偏差
电力电容器的作用及允许运行方式
无缝钢管尺寸外形重量及允许偏差
多层及高层钢结构安装分项工程质量验收中有关允许偏差检查记录
橡皮绝缘导线与塑料绝缘导线允许载流量
无缝钢管尺寸、外型、重量及允许偏差.pdf
地铁列车应急牵引允许控制电路的设计
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
如果你说的意思是判定第一平和第一扭的话,也不是90%啊,第一个达到90%平动系数的就当是第一平,达到60%以上的扭转系数就可以算第一扭了,当然咯,取最大的。。。
规范也没要求不能平动扭转一起来呀,只要求第一振型必须为平动,这样确定这个比值小于90%就是为了让建筑尽量保持平动而不让它扭转。
希望对你有帮助