莫名其妙的审图意见!!!

发布于:2007-07-30 08:58:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚拿到一个多层住宅的审图意见:电表箱AW至各用户配电箱开关规格为AXB1-63C40/1P与AL箱总开关AXL-100/63/2P不相匹配?搞不懂!!!AXB1是断路器,AXL是隔离开关,有什么匹配问题?

全部回复(51 )

只看楼主 我来说两句
  • zwd0791
    zwd0791 沙发

    审图意见不对。AXL-100/63/2P是隔离开关,不存在匹配问题,且应受到断路器AXB1-63C40/1P的保护。如改成AXL-100/32/2P的话,则此隔离开关烧了,断路器也不会跳闸。
    2008-01-27 10:20:27

    回复 举报
    赞同0
  • zzsjzsjy66
    zzsjzsjy66 板凳
    隔离开关的而定电流不应小于上一级断路器的长延时过电流整定值(过载保护),建议“应大于”,而且按照规范,住户套内的户箱总开关必须采用2P的断路器;考虑到上下级的配合(实际上,A类或称两段式MCB上下级在短路上没有选择性,只有过载保护有选择性),表箱中的MCB宜大一级整定,1P即可,无需2P.
    2008-01-26 19:35:26

    回复 举报
    赞同0