给水管道压力这样显示正常吗?
给水管道压力这样显示正常吗?
我这里有个问题,请各位高手指点:
入口管段压力0.6MPa,上升到20m高度后压力降为0.4MPa,通过一电动蝶阀进入内部管段经若干小孔扩散进入大气。电动蝶阀关闭时压力为0.4MPa,开启之后压力骤降到0.05Pa,请问怎么回事呀???
发布于
2007-07-29 22:49:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
jinsanjin
谢谢您啊!用水量设计115m3/h,现在只到107,我在现场看到电动蝶阀开启很快,是不是内部喷头损失太大了呀。
2007-07-30 20:50:30
来自 PC
评论
举报
shengtaobo
楼上说得对,阀门开启太大了,造成压力骤降。系统启动时,将阀门的开度开到20%,然后在漫漫调