两台相同的照明变压器分别供两个配电柜,但在测配电柜间电压时却发现A-A近200V,A-B时400多V,对应相线都有不同电压差,而同一配电柜相线电压均正常,请问这是什么原因?
  • wuzhou
    wuzhou 沙发
    变压器低压出线相序搞错,三相分别对测
    2007-07-30 21:46:30