土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位大虾 空气开关能不能更换

请教各位大虾 空气开关能不能更换

发布于:2004-10-19 14:50:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题:现有一台用电设备需要63A的空气开关引接,但是低压屏上没有63A的开关,只有32A的,能不能把32A的改成63A的?
另外单相空开能不能改成三相的
望各位大虾指点

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • dqshrg
    dqshrg 沙发
    简单的说:能换,不能改。
    2004-10-22 15:51:22

    回复 举报
    赞同0
  • 唐龙
    唐龙 板凳
    32A换成63A的,8E/4可以了,不需8E/2
    2004-10-22 15:11:22

    回复 举报
    赞同0