发布于:2007-07-29 16:53:29
来自:人才招聘/企业招聘
[复制转发]
问大家几个问题,本人是一名大三的学生,因为是放假期间,也不好像老师请教,平时也没怎么学好。现在正在做一个课程设计,是消防工程的,刚刚开始,还不知道怎么下手,因为自身的一些原因,当初学习的时候没有学好消防这块,专业本身对消防也不是很重视,哎,后悔呀,请大家多多指教啊。
给的图纸是 一套22层的住宅建筑,地下两层,1 2 3层为管理或者商务使用,4至22层为普通住宅,一层两户那种,老师要求设计自动喷淋灭火系统。
1 在《消防课程》中讲过室内喷洒水灭火系统,《建筑给排水》中讲过自动喷水灭火系统。
那,室内喷洒水灭火系统 自动喷水灭火系统 自动喷淋灭火系统,这三个应该都是同一个意思,即同一种系统,是吧?如果不是,那他们的区别是?请各位老手前辈详细一点的告诉我。
2 设置场所火灾危险等级的划分,应符合下列规定
1 轻危险级
2 中危险级
Ⅰ级
Ⅱ级
3 严重危险级
Ⅰ级
Ⅱ级
4 仓库危险级
Ⅰ级
Ⅱ级
Ⅲ级
看了一下自动喷水灭火系统设计规范 GB 50084—2001(2005 年版),我不太能理解其中的一些定义,
住宅是否属于民用建筑?住宅一般分到哪一类?规范里的民用建筑举例没有提到住宅。
规范里规定 高层民用建筑属于 中度危险 Ⅰ级,那这个22层的住宅建筑就是这个标准了哦?
还有经常在论坛里看到这样的 一些说法 二级耐火等级的三级民用建筑,二类高层公寓 ,我想问一下这些分级分类是根据什么标准啊,普通的住宅,即我们常说的商品房,应该属于哪级哪类?
3 这种住宅类建筑,应该只是在走廊处设计自动喷淋灭火系统吧?意思是只在走廊处设置喷头??房间里不用设置吧?我是这么想的,(卧室里有喷头。。。不敢想象啊)
可是,因为这个住宅是一层两户那种,走廊很短啊(大家应该能想象到),如果只是在房间外设置喷头,那好象并没有什么好要设计的啊!不知道我的理解对不对。
我在论坛里下了一些图纸来看,好象自动喷淋系统一般都是用于一些公共建筑或者是办公楼,或者是住宅楼中用于商务的低层,住宅部分一般都没有,是不是住宅楼层不需要设计消防系统?像我这个,是不是只需要考虑地下的两层和1,2,3层?
办公室 或者 一些储藏间,需要在房间内部设置喷头吗?还是也只是在走廊上设置喷头?
希望论坛里的各位前辈各位老手,费心指导我一下。给我解答一下。谢谢了。也许很多问题问的太白痴或者不太专业,见谅啊。谢谢大家了。
斑竹不要删除帖子啊,我才知道有一个新手课堂,我希望在这里能得到大家的帮助
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句地下两层层高都是4米2
谢谢你啊
回复 举报
根据你的资料,22层就算层高3米都有66米了,所以应该属于一类公共建筑中的商住楼,根据高规的要求,地下室,1、2、3层全部及住宅部分的公共走道设置喷淋,系统按中危险II级设计(3层以下是中危险II级,3层以上是中危险I级,所以整个系统按中危险II级设计)。
回复 举报