土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 紧急求助!
有一造纸厂车间单层3200平米,层高11米,丙2级,按规范应设喷淋系统,但车间内有吊车,无法布管,不知该如何处理,应设消防炮吗?我没做过消防炮,请求高手指教!

全部回答(3 )

  • hengny
    11米的层高还能做喷淋吗?规范要求不高于8米呀
    2007-08-06 08:53:06 来自 PC 评论 举报
  • happy2007070
    吊车与屋顶100mm,无法走管
    2007-08-03 17:14:03 来自 PC 评论 举报