请问LPD与照度标准值的关系
请问LPD与照度标准值的关系
刚刚开始做设计,请问如何通过照度标准值来计算单位面积内的照明功率平均值?
如果是宿舍的话照明和空调每平方米一般是多少瓦,有规范的么?
谢谢!
发布于
2007-07-29 15:10:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
zcliang_007
赞同楼上的说法,LPD值只是检验你的照明设计在满足正常照度下,单位面积功率值是否超标了。
2008-11-12 08:15:12
来自 PC
评论
举报
xp9999xp
在达到照度值时不能超过相对应的LPD值,LPD值的限制基本上属于强条,不能违反。
空调负荷一般按制冷功率估算就可以了,一般用途(人员不多的非公共建筑)的按150W~200W考虑。能效比一般按2.5~3.0。
例:宿舍20平方米,按170W/平方米制冷功率考虑,能效比按2.7,则电气负荷为:
20*170/2.7=1.3KW;设计时可按1.5KW计算。
柜式空调的能效比比窗式和壁挂式的要低,一般不超过2.5.
2008-11-11 03:46:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
gdfunny
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
7
回复
37
粉丝
1
+ 关注
私信
照明工程
返回版块
14.05 万条内容 · 424 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
