发布于:2007-07-29 14:55:29
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
新手求助:
根据规范要求:火灾发生时,要求停止相关部位的空调,通风系统。
我的问题是:70度防火阀平时是开启的,那么失火时,停止失火部位的空调通风系统如何实现的?是通过消防中心发现火灾后输出信号来控制还是必须等70度防火阀动作后由防火阀连锁风机停机???(如果是消控中心控制空调停机,那么就可以不用70度防火阀了,我的理解对不对?)
我理解错误的话,请高手给出具体工作步骤??
比如280度防火阀工作步骤:平时常闭,当火灾发生时,由消控中心开启失火部位的防火阀,连锁排烟机启动,待烟气温度达到280度时,阀门关闭,连锁风机停机,并反馈信号至消防中心。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句你的理解对!两种方式都需要。
回复 举报
即使是消控中心控制停机,防火阀还是必须的,防止火势及烟气蔓延嘛
回复 举报