发布于:2007-07-29 14:50:29
来自:电气工程/建筑智能化
[复制转发]
新手求助:
根据规范要求:火灾发生时,要求停止相关部位的空调,通风系统。
我的问题是:70度防火阀平时是开启的,那么失火时,停止失火部位的空调通风系统如何实现的?是通过消防中心发现火灾后输出信号来控制还是必须等70度防火阀动作后由防火阀连锁风机停机???(如果是消控中心控制空调停机,那么就可以不用70度防火阀了,我的理解对不对?)
我理解错误的话,请高手给出具体工作步骤??
比如280度防火阀工作步骤:平时常闭,当火灾发生时,由消控中心开启失火部位的防火阀,连锁排烟机启动,待烟气温度达到280度时,阀门关闭,连锁风机停机,并反馈信号至消防中心。
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
shandian_6868
沙发
一般我们只给70度防火阀一个检测模块,当消防控制中心检测到火灾并确认时,会切掉非消防电源,如空调、新风等负荷。70度防火阀一般都是自熔式的,当达到70度时就会自动关闭。如果用70度防火阀直接启停新风机(联锁)也可,但也要加检测模块,即信号要传到消防控制室。
2008-04-04 23:52:04
赞同0
-
yangqihong-163
板凳
我的看法是:1,70度的防火阀是用于支管上的平时常开。2,防火阀只用于排风系统中。有一种排风系统是兼容消防排烟的,当在这种系统中,一旦发生火警,喷淋烟感动作,消控模块控制排烟风机切换极数,加大风量进行排烟,当烟气达到70度时,某些支管上的70度防火阀动作关闭,再次加大疏散通道上排烟口的风量,当火灾烟气达到280度时,这时烟中带火,如果再继续排烟,这会造成排烟风机损坏,并引起其它电气故障,造成更不利的情况,所以这时280度防火阀关闭保护风机。这时防火阀传送信号至消控模块,消控模块切断风机电源。
2008-04-04 21:54:04
赞同0
加载更多另外,一些只起防火分隔的70度自熔防火阀就不用联动风机和检测模块。
支持
回复 举报
支持13楼的说法。
回复 举报