土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家来看看此施工缝验算的问题

大家来看看此施工缝验算的问题

发布于:2012-11-22 18:22:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
八度区的9层框剪结构,角部的墙由于窗子限制,比较短,计算结果显示施工缝超限,但是计算结果中的很多都貌似有问题,把数值代入公式,怎么可能出现负数?大家有没有遇到这种情况??
----------------------------------------------------------
| 第 2 层配筋、验算 |
----------------------------------------------------------
** 施工缝验算超限
( 38)V= 571. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= -29.N= 1993. Ast= 7266.3
N-WC= 3 (I= 830 J= 840) B*H*Lwc(m)= 0.30* 1.05* 4.20
aa= 40(mm) Nfw= 1 Rcw= 45.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.50
----------------------------------------------------------------------------
** 施工缝验算超限
( 39)V= 504. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 6.N= 1832. Ast= 6807.3
N-WC= 12 (I= 837 J= 841) B*H*Lwc(m)= 0.30* 1.05* 4.20
aa= 40(mm) Nfw= 1 Rcw= 45.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.50
----------------------------------------------------------------------------
** 施工缝验算超限
( 39)V= 460. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 280.N= 1487. Ast= 6606.2
N-WC= 14 (I= 954 J= 955) B*H*Lwc(m)= 0.30* 0.85* 4.20
aa= 40(mm) Nfw= 1 Rcw= 45.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.50
----------------------------------------------------------------------------
** 施工缝验算超限
( 37)V= 240. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 229.N= 1691. Ast= 7162.0
N-WC= 16 (I= 878 J= 880) B*H*Lwc(m)= 0.25* 1.00* 4.20
aa= 40(mm) Nfw= 1 Rcw= 45.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.60
----------------------------------------------------------------------------
** 施工缝验算超限
( 36)V= 240. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 232.N= 1671. Ast= 7102.7
N-WC= 17 (I= 928 J= 930) B*H*Lwc(m)= 0.25* 1.00* 4.20
aa= 40(mm) Nfw= 1 Rcw= 45.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.60
----------------------------------------------------------------------------
** 施工缝验算超限
( 36)V= 119. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= -83.N= 1297. Ast= 4479.0
N-WC= 21 (I= 863 J= 864) B*H*Lwc(m)= 0.25* 0.73* 4.20
aa= 40(mm) Nfw= 1 Rcw= 45.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.60
----------------------------------------------------------------------------
** 施工缝验算超限
( 37)V= 118. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= -88.N= 1299. Ast= 4467.2
N-WC= 23 (I= 940 J= 941) B*H*Lwc(m)= 0.25* 0.73* 4.20
aa= 40(mm) Nfw= 1 Rcw= 45.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.60
----------------------------------------------------------------------------
** 施工缝验算超限
( 39)V= 498. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 14.N= 1790. Ast= 6686.4
N-WC= 27 (I= 966 J= 977) B*H*Lwc(m)= 0.30* 1.05* 4.20
aa= 40(mm) Nfw= 1 Rcw= 45.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.50
----------------------------------------------------------------------------
** 施工缝验算超限
( 38)V= 562. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= -38.N= 1994. Ast= 7237.2
N-WC= 28 (I= 965 J= 970) B*H*Lwc(m)= 0.30* 1.05* 4.20
aa= 40(mm) Nfw= 1 Rcw= 45.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.50
----------------------------------------------------------------------------
** 施工缝验算超限
( 36)V= 184. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= -55.N= 1478. Ast= 5259.1
N-WC= 32 (I= 865 J= 866) B*H*Lwc(m)= 0.25* 0.75* 4.20
aa= 40(mm) Nfw= 1 Rcw= 45.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.60
----------------------------------------------------------------------------
** 施工缝验算超限
( 37)V= 182. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= -60.N= 1485. Ast= 5264.1
N-WC= 33 (I= 942 J= 943) B*H*Lwc(m)= 0.25* 0.75* 4.20
aa= 40(mm) Nfw= 1 Rcw= 45.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.60
----------------------------------------------------------------------------

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hubs
    hubs 沙发
    N是负的啊,说明你的墙肢部分受拉
    施工缝验算不及格可以设置附加插筋,以抵抗水平剪力。
    见高规7.2.12
    2012-11-26 16:08:26

    回复 举报
    赞同0
  • wzf3769
    wzf3769 板凳
    把轴力当作负值带入,因为正值轴力表示是拉力,对着组合号看看就明白了,软件没有说
    2012-11-25 07:41:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多