最近做住宅,在防排烟设计上遇到了问题,拿出来,让大家讨论一下,住宅概况,18层,楼梯间自然排烟,消防电梯前室正压送风。
1,如图所示,与前室连接的有两个门,一个是走道的防火门,一个是入户门,我想请问这能算是前室有两个门的情况吗?我的理解是这个应该算是两个门吧,万一右边户内发生火灾了,也得确保入户门正压和风速的要求,不知这么理解对不。本人目前对这还有点模糊,请各位高人解答
2,在选择风机的时候,得确定风道的总阻力,再加上余压,以此确定风机的风压,但是这个风道的阻力怎么确定,在各种设计手册上也找不到相关的知识,比如说金属风道的比摩阻或者是土建风道的比摩阻。也有人说不用算,稍微取大一点就行了,如果都是这样做设计,那发生火灾,这个防排烟系统能起到效果?
或许是我刚毕业做设计,就希望凡事能知道个为什么,希望大家给我答案,今天感恩节,感谢大家的帮助!

1.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • wwwhebing01
    wwwhebing01 沙发
    。。。。。。。。。。
    2012-11-28 13:36:28

    回复 举报
    赞同0
  • 大宝
    大宝 板凳
    压差法和风速法再加上表中推荐的风量,取最大值,再乘以1.5-1.75放大系数