土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求关注!消防电梯前室正压送风!!

求关注!消防电梯前室正压送风!!

发布于:2012-11-22 17:12:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最近做住宅,在防排烟设计上遇到了问题,拿出来,让大家讨论一下,住宅概况,18层,楼梯间自然排烟,消防电梯前室正压送风。
1,如图所示,与前室连接的有两个门,一个是走道的防火门,一个是入户门,我想请问这能算是前室有两个门的情况吗?我的理解是这个应该算是两个门吧,万一右边户内发生火灾了,也得确保入户门正压和风速的要求,不知这么理解对不。本人目前对这还有点模糊,请各位高人解答
2,在选择风机的时候,得确定风道的总阻力,再加上余压,以此确定风机的风压,但是这个风道的阻力怎么确定,在各种设计手册上也找不到相关的知识,比如说金属风道的比摩阻或者是土建风道的比摩阻。也有人说不用算,稍微取大一点就行了,如果都是这样做设计,那发生火灾,这个防排烟系统能起到效果?
或许是我刚毕业做设计,就希望凡事能知道个为什么,希望大家给我答案,今天感恩节,感谢大家的帮助!

1.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • wwwhebing01
    wwwhebing01 沙发
    。。。。。。。。。。
    2012-11-28 13:36:28

    回复 举报
    赞同0
  • 大宝
    大宝 板凳
    压差法和风速法再加上表中推荐的风量,取最大值,再乘以1.5-1.75放大系数
    2012-11-26 15:20:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个风机房里设两个静压箱有什么用?

如图 这里是地下车库的一部分的排风烟系统 有必要在接风井管线上设置止回阀跟280度防火阀么(风机出口处已经有一个280度防火阀了) [ 本帖最后由 tjl310914 于 2012-11-22 14:50 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10