土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求大神,解惑关于消火栓给水系统用水量流量的问题

求大神,解惑关于消火栓给水系统用水量流量的问题

发布于:2012-11-22 15:43:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人新手,我这里有一个地上8层,地下一层的小高层,高度29.7米。我分别采取的是地上一层和二层商业铺面两个消火立管、三层到八层住宅两根消火栓分别设置。根据高层民用建筑设计防火规范规定,小于等于50米的普通住宅,室内消火栓用水量是10L/S,每根竖管最小流量是10L/S,每只水枪最小流量是5L/S。
我想问的是,消火栓设计流量问题,我搞不清楚规范写的,室内消火用水量、每根竖管最小流量及每只水枪的最小流量之间的关系。是按照每根消防竖管最小流量计算,还是统计所有,室内水枪的流量叠加才能算出消防设计流量的问题。可否给出公式或者别的方法。虽然规范写的很明白,但是我现在钻牛角尖了,困惑了很久,求大神帮忙解惑,小生在此叩谢了

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • mircoboy
    mircoboy 沙发
    看不懂。。。。
    2017-03-17 08:51:17

    回复 举报
    赞同0
  • zxhccc
    zxhccc 板凳
    依据每支水枪5L/S来计算水枪的充实水柱长度为11.3m,枪口水压16米。栓口水压19米。
    2012-12-22 15:38:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,消防喷头设计未给出高度的情况下,按多高考虑

管道走梁下多少符合标准?

回帖成功

经验值 +10