空调机组风量太大,表冷器下的冷凝水排不出去,风机段都是水,空调机房内也是水
冷凝水太多。请教高手怎样解决?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • suhua1220
    suhua1220 沙发
    估计有可能是没装存水弯,AC内部形成负压是很正常的,风冷式下送风的AC空调箱内一般都是负压的,所以一定要加存水弯
    2008-07-12 05:27:12

    回复 举报
    赞同0
  • kairui_dxx
    kairui_dxx 板凳
    这应不该是风量大的缘故,应是冷凝水管的坡度、水封的高度。前不多久,遇一工程上,设计图纸上没有画存水弯,和施工单位讲了,安装时要做。但实际安装时没有做,运行两天水就溢出接水盘了,流到房间里。
    水封的高度一般是根据所处在正压段或负压段而做的。
    2008-07-07 20:47:07