我们公司的制冷机冷冻水出水温度在13度以上,就是降不下来,冷却水入口温度为32度,蒸气入口压力为0.3MPa.制冷机工作一切正常。请教高手什么原因?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
suhua1220
沙发
估计有可能是没装存水弯,AC内部形成负压是很正常的,风冷式下送风的AC空调箱内一般都是负压的,所以一定要加存水弯
2008-07-12 05:27:12
赞同0
-
kairui_dxx
板凳
这应不该是风量大的缘故,应是冷凝水管的坡度、水封的高度。前不多久,遇一工程上,设计图纸上没有画存水弯,和施工单位讲了,安装时要做。但实际安装时没有做,运行两天水就溢出接水盘了,流到房间里。
2008-07-07 20:47:07
赞同0
加载更多回复 举报
水封的高度一般是根据所处在正压段或负压段而做的。
回复 举报