在供电局施工高压线路时,从他们口中听见"打压"这个词,我猜想可能是高压电缆耐压实验,是这么回事情吗?高压电缆怎么做耐压实验?需要什么工具?他们在打压的时候不让人靠近电缆,这是怎么回事情呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wutaixiong
    wutaixiong 沙发
    高压电缆打压实验是为了保证电缆能正常运行而进行的实验。这样进行的有工频耐压和冲击耐压实验。
    根据时间运行经验看,耐压的标准各不相同。
    1)在一日本的合资企业里,他们工频耐压按照1.8倍进行测试,冲击耐压按照4倍测试。
    2)在供电系统,一般按照额定电压的3——5倍进行工频耐压测试,冲击耐压一般按照7.5倍测试。
    3)在自来水、化工等环境比较差的企业通常按照5倍进行耐压测试,冲击耐压按照7.5倍进行,在其他工厂一般按照3倍进行工频测试,冲击测试不做或者按照5倍进行。

    需要特别注意的是冲击耐压属于破坏性试验,一般只适合抽检或者单独截取一段电缆进行试验,在安装上的电缆使用冲击试验会导致电缆受损或者降低使用寿命。
    2007-07-29 10:07:29

    回复 举报
    赞同0
  • chenli223773
    chenli223773 板凳
    最普遍的1万伏的高压电缆耐压是4.2万..


    2007-07-28 21:41:28

    回复 举报
    赞同0