土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教260米水头电站用16mm的钢板做管道行吗?
请教260米水头电站用16mm的钢板做管道行吗?钢板型号是Q235B型。我考虑最下部采用16mm的,不知行不行?

全部回答(12 )

  • gsf8126
    估算管壁厚度δ(cm)的锅炉公式为:
    δ=pD/(2φ〔σ〕′)
    式中 p-钢管的设计内压,MPa;
    D-钢管直径,m;
    φ-焊缝系数;
    〔σ〕′-估算管壁厚度用的钢材允许应力,Mpa;由于估算中仅考虑内水压力,故比正常的允许应力降低20%~30%。
    其中规范规定最小厚度为6mm,还有就是在计算的结果上再加2mm作为防锈蚀厚度。
    2007-08-08 13:27:08 来自 PC 评论 举报
  • lt6230
    这个要计算的,水锤,拉应力等,根据经验16应该够了!
    2007-08-03 13:04:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.25 万条内容 · 345 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10