只看楼主 我来说两句抢地板外墙构造设计为:
20mm水泥砂浆+180mm粘土实心砖+20mm聚苯乙烯泡沫板+8mm粉刷石膏
查表B、1,B、3可知各种材料的导热系数λ[W/(m.K)]、蓄热系数S[W/(m2.k)]:
水泥砂浆:0.93,11.37 α=1.00
粘土实心砖:0.81、10.63 α=1.00
聚苯板:0.042、0.36、 α=1.20
石膏:0.33、5.28 α=1.00
查表G.1可知内外表面换热系数hi =19.0、he=8.7
总热阻
=1/19+0.02/0.93+0.18/0.81+0.02/0.042X1.2+0.008/0.33+1/8.7
=1.11m2.K/w
传热系数 K=1/Ro=1/1.11=0.9W/( m2.k)<1.0w/( m2.k)
传热系数 K=1/Ro=1/0.469=2.13W/( m2.k)<2.5w/( m2.k)