最近作消防排烟,遇到棘手问题:1.设在地下一层的娱乐ktv房间,按照规范,每个房间都要排烟,防烟分区怎么划分?疑惑,按照每个房间一个防烟分区,按最大房间x120^3/h计算排烟量?排烟风机很小。如果所有房间共用一套排烟系统,那在防火分区内,排烟风机担负多个防烟分区?总风管管径怎么计算,不是所有房间排烟量累加吧?大开间的面积,遇到一个不是防火墙围起来的房间,小房间按照规范也得做机械排烟,与外面大空间和用一套排烟系统?事故是怎么控制各个排烟口的开启呢?2.排风与排烟公用系统,设置风口为常开排烟口?还是普通风口?
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
2、普通风口+280度排烟防火阀=排烟口,前者便宜点,因为一个防烟分区一个阀
回复 举报