求助,压缩机温度吸合频繁!
求助,压缩机温度吸合频繁!
压缩机频繁吸合,每隔几秒钟就会断开
另外,低压管温度也较高!
另外,在1000转和3000转左右空调制冷效果不怎么好
2000转的时候空调制冷效果最好!
请问这些是什么原因,如何判断及排除呢?
谢谢!
发布于
2007-07-28 15:40:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
荣昌制冷
你这是指汽车空调吧。
可能存在的问题有:
1、压力开关故障;
2、系统氟量过多;
3、冷凝器散热效果差等。
2007-07-28 15:46:28
来自 PC
评论
举报
相关推荐
qin-31316
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
7
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.63 万条内容 · 842 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
可能存在的问题有:
1、压力开关故障;
2、系统氟量过多;
3、冷凝器散热效果差等。