35KV三相三线供电负荷,因电流不平衡率大于30%,能否采用三只电流(电压)互感器及一只三相四线多功能表按三相四线制体系计量???

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • nlb
    nlb 沙发
    在三相三线制系统中,不管各相是否平衡,用三相三线(二元件)功率表或
    电度表的测量结果与三相四线(三元件)表的结果应该完全一致,都是准确的。
    这个原理在有关电气测量的书上都有介绍。
    所以,四线表当然可用,只是没必要。
    2004-10-21 19:50:21

    回复 举报
    赞同0
  • ghy1974316
    ghy1974316 板凳
    回NLB:
    我遇到的问题是当AC相电流不平衡时,三相三线表相对四线表偏正,而B相不平时则
    偏负,而理论分析在上述条件下四线表计量似乎更准些,但精典教材上的说法如你所
    回复所言,并认为不应使用四线表,但部份学者又认为在上述条件下可以使用四线表
    计量,至于使用三只PT,主要是考虑二次容量的需要.
    2004-10-19 23:04:19

    回复 举报
    赞同0