请教各位大侠:
松下3P柜机,安装不到一年室外机比室内机高5米开机时高压16KG,低压2.5-4.5kg之间来回编号,

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hjm_ivan
    hjm_ivan 沙发
    F91
    缺F。。。或堵了!!
    2007-08-09 21:36:09

    回复 举报
    赞同0
  • h1982jc
    h1982jc 板凳
    拿出使用说明书看看不就知道是什么故障了,然后根据故障解决就好了。
    2007-07-30 13:58:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!家用空调不制冷

求助各位高人,我家有一台海尔空调买了两年,今年才第三年,因为搬家一个月前移机。移机时装上空凋因为室内挂机有些倾斜,开机就漏水。我就给移机的师傅打了电话。他过来了说是斜了,就在室内机后面用一个硬纸处卡住了。说没事了。结果用了三个小时左右。就又开始漏水。把电脑都搞进水了。我就又给他打电话。他说第二天早晨来。因为电脑进水不能开机。所以我一生气就想和客服理论,其实我并没想找装空调师傅的麻烦,人家干点活也不容易。谁知道客服给那个师傅打了电话。还给他罚款200元。心理真的过意不去。可是这次他把室内机重新订了。重装了。这回不漏水,可是不制冷了。在他重装室内机之前,空调还非常好用。不象现在光吹风不制冷。我想请教一下高人。会不会是那个装空调的师傅做了手脚?是哪里出了问题?