土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 净空高16米立体仓库的喷淋该如何设计 急
仓库的大致情况: 净高16米,双排货架,储存药物(丙类库),为自动化立体库.危险等级定为仓库危险级2级,不知对否?按照设货架内置喷头设计?参照喷规5.0.7,其喷头喷水强度、作用面积该如何确定?屋顶为单层彩钢板,水箱该咋办?有没有其他措施可以不设水箱啊?
请各位高手多多指点!谢谢!

全部回答(16 )

  • cx_0919
    不好意思,现在才回到这个帖子。非常感谢各位。由于工程搁浅了,就没再细推敲一些东西。不过还是与审图中心碰过头,要求设货架内置喷头,不应采用大空间智能喷水灭火系统。喷头布置在双排货架的缝隙间,侧喷。
    2007-11-06 17:30:06 来自 PC 评论 举报
  • fly-xiang

    设计水量楼上说的对啊,仓库二级应该是按八个喷头计算的,所以前面说楼主要仔细的看规范,把涉及层间喷淋的所有条文都摘出来就不会有这么多疑问了。
    关于你的图,如果设层间的货架层,高度肯定要抬高的。比如说在二层货架顶设一排层间喷头,二层的货架就需除掉货物高后预留喷头到货物的最小净高,管道的安装空间等,这个距离一定要留足,不然使用时就有可能发生叉车放货碰到的事情,可以跟货架商沟通。一般这种喷头可以配成品集热罩,集热的同时也可以保护到喷头。
    2007-07-31 10:06:31 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10