土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室风量计算问题

洁净室风量计算问题

发布于:2007-07-28 10:39:28 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
大家好我是一个新手,有一个问题想请教一下各位前辈:
一个万级洁净室,面积为70平米,层高3米,设备排风量为3000CMH,工作人数为8人,如下有两种方式我该选用哪种???送排风机组联动
1.送风量=70*30*3=6300CMH,新风量=3420CMH(正压新风=70*3*2=420CMH 人员新风=40*8=320CMH),排风量=3000CMH,回风量=6300-3000=3300CMH
2.送风量=70*30*3+3000=9300CMH,新风量=3420CMH(正压新风=70*3*2=420CMH 人员新风=40*8=320CMH),排风量=3000CMH,回风量=9300-3000=6300CMH

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • gunterdry
    gunterdry 沙发
    6楼是对的,新风量的选取是取两种情况的最大值,而不是相加。
    2008-04-26 23:29:26

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoxiaoliyu
    xiaoxiaoliyu 板凳
    6楼是对的!
    2008-04-17 19:32:17

    回复 举报
    赞同0