土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 如何减少风机盘管处滴水现象???
我做过一个工地,工期比较赶,做完后天花吊顶老是被风机盘管处的渗水滴湿,
请问各位:如何减少风机盘管处滴水现象???

全部回答(16 )

  • wsw947
    第一,排水要畅通,排水保温要处理好;
    第二,管路保温要包好;
    第三,阀组要安装好,不能漏水;最好安装在水盘以内;
    第四,安装风机盘管时盘体下面水盘要向出水口倾斜,以便排水。否则水排不出去;
    第五,风管与风机盘管连接要密封好,否则有可能在此结露。
    最好上顶上去查一查,具体情况具体分析!
    2009-09-12 22:59:12 来自 PC 评论 举报
  • luandh211
    如果不是水盘漏水(一般不可能),那就是保温没做好!
    2009-08-24 08:59:24 来自 PC 评论 举报
加载更多