请教一下各位高人前辈一个困扰我大半年的问题,比如我有三部电梯,从低压柜出线接入二配箱,再放射接线到3个电梯,每个电梯18.5KW,此时二配箱的需要系数和功率因数如何取值?考虑依据是什么??以此类推接入4个,5个又怎么样?或者是地上消防电力二配箱,放射至2个消防电梯配电箱,2个消防风机配电箱,此时的二配箱需要系数和功率因数又该怎么考虑????
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
aihui520521
沙发
零线的问题在很多线缆中都不对。。
2012-11-23 12:45:23
赞同0
-
muyuyao
板凳
我们一个项目二级电柜到三级电柜的电缆买成了YJV3*10+1*6的了,差了一条地线,请问可以再另接一条单芯电缆连接两个电柜作为地线吗?如果不行在三级电柜旁边打地极铁可以吗?
2012-11-23 11:05:23
赞同0
加载更多回复 举报
--------如确系施工临电的话,赞同二楼的观点!!!
但施工临电中,从没有“三级电柜”,只有“三级配电箱”,即操作箱!!!
不少设备操作箱根本不需要N线,四线即可!!!